依据工艺决定的,防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。
(1)封闭分散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
(3)区分防火分区,操控分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
(4)标准(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火标准》)或设计特别请求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定救活装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应选用甲级防火门;经常有人逗留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应选用甲级防火门;因受条件约束,有必要在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应选用甲级防火门。还有设计有特殊请求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,一般选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常选用防火防盗门。
首要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防请求的公共场所。当火灾发作时,防火卷帘门在消防中心操控系统的操控下,按预先设定的程序主动放下(下行),从而到达阻挠火焰向别的规模延伸的作用,为实施消防救活争夺宝贵的时刻。
在一般情况下,大型建筑依据国家消防法的规定装备了消防中心操控系统。当火灾发作时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中心操控系统报警,消防中心操控系统经过识别后接通火灾所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按必定的速度下行。当卷帘下行到离地上约1.5米方位时,中止下行,以利于人员的分散和撤离。防火卷帘门在中心逗留必定时刻后,再继续下行,直至封闭。防火卷帘门的下行速度和中心逗留时刻可在安装时进行调整。
在某些场合,建筑内不配备消防中心操控系统,防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防操控电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下,当火灾发作时,烟雾传感器接纳的火灾信号直接传至防火卷帘门的消防操控电器箱。
在停电的情况下,只能经过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动,只能单向放下,不能提升。
防火卷帘门的制作请求较高,即请求整个系统能饱尝必定时刻的1100°摆布高温考验,防火卷帘门的耐火时刻是防火卷帘门的首要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技能条件中对耐火时刻规定了四个防火等级。
防火卷帘门在使用过程中留意的操作细节
钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火间隔的重要消防设施。它是机械与电器归纳功能的消防产品,因而对安装好的防火卷帘应一直处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中,专用设备应有专人使用和保管,并具有必定电工及机械基础知识。
在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切留意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面禁绝有人站立、走动。以避免行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发作其它事故。 防火分区和防火间隔的钢质防火卷帘平常不作频繁使用,一旦区域发作火情,卷帘应有效地投入使用。带有联动操控、中心操控中心操控的主动操控防火卷帘有必要依据一套操控指令程序进行。
在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施,切断输入电源,排除故障。防火卷帘应建立定期养护制度,并做好每樘卷帘的养护记载工作,备案存档。长时间不启闭的卷帘半年有必要养护一次,内容为消除尘圾,涂刷油漆,对传动部份的链轮滚子链加润滑油生对等。 检查电器线路和电器设备是不是损坏,运转是不是正常,能否符合各项指令,如有损坏和不符请求时应立即维修。