简介:重庆建达卷帘门有限公司主营:重庆卷帘门安装等业务。是一家专业重庆卷帘门设备厂家。
一、门帘厚度问题门帘厚度即帘板所用钢板的厚度,现在遍及存在着偷工减料现象,有些厂家送交测验时选用较厚钢板的帘板,获得合格证后,则改用较薄的进行出产。因为在设备现场卷帘门的帘板厚度不易丈量,简单蒙混过关,因此,有许多防火卷帘门因门帘厚度都未达到要求,下降运用寿命与耐火时限。
二、门楣结构问题按国家标准防火卷帘门有必要设置门楣结构,而现在遍及运用的是没有门楣的防火卷帘门,这种门发作火灾时阻止不了火势向上构成的强壮冲击.导致烟气经过门楣向外蔓延。门楣处的密封性是防火、防烟的关键所在,若设备没有门楣结构的防火卷帘门,则不能真实起到防火隔绝的效果,形同虚设。
三、导轨问题导轨深度不行,结构与用料不当是许多大型卷帘门设备中遍及存在的问题。大型卷帘门导轨上一般应有一根能接受高强度的主构件.但是许多厂商用简易的轻型导轨来替代,一旦遇到火灾,门帘易从导轨脱出,起不到防火效果。
四、门帘底梁问题有的产品没有底梁,有的产品虽有底梁,但用料单薄。门帘的底梁是保持门帘强度重要构件,门帘下没有底梁就等于门帘下部少一个起巩固效果的边框,火场负压就会将整个门帘掀翻。
五、卷帘轴的强度问题卷帘轴强度也是卷帘门的一个重要参数,现在这种强度不合格的产品许多,严重影响了防火卷帘门的运用。卷帘轴的结构主要指卷帘轴两头轴头塞人钢管内的深度及其结构。轴头塞人深度应为轴长的1/10左右,且要有两个法兰和满足的焊缝。有些厂商的产品却塞入很短,乃至用一个法兰,这种偷工减料的门运用一段时间后有开裂的危险。
六、榜首圈门帘问题按惯例当门帘放到底时,上部在帘轴应留一圈门帘,以削减门帘分量对螺钉处的拉力.避免榜首块帘板破裂。但现在的卷帘门遍及没有做到这一点。因为帘卷都在吊顶里边,验收时无法察觉,运用时间长久后将引起后患
七、传动链条问题传动链条一般由卷门机制作厂按卷门机的提高分量出产,并随卷门机一起配来。现在一些卷门窗幕墙帘门所配链条遍及嫌小,都存在着开裂的可能。按惯例标准.卷帘门应当有断链安全设备,而实际上许多门没有这方面的设备,因此存在不安全的隐患。
八、火灾温度操控关门问题国标规则.在防火卷帘门2米范围内,当火灾发作.电源中止.现场无人操作时,应当有火势温度熔断操控关门设备。这个功用特别对人员密布场所更显重要,但现在尚不见这类设备。
九、断电时手动快速封闭设备的传动问题火灾中。如发作电源中止,现场人员可选用手动速放设备.将门封闭。现在有一部分防火卷帘门没装这种设备。即便装了,也往往因质量问题,不起效果。
十、轴承、轴承架与卷门机的问题卷帘轴、轴承架与卷门机的设备不标准。不统一。大部分制作防火卷帘门的工厂没有正规的图纸,没有正规的技术工人也是一个急待处理的问题。防火卷帘门至今没有统一的设备标准.大多数土建设计者对防火卷帘门的设备运用知之较少,许多修建都不能正确的留出预埋件和设备空间,而造成设备过程中的被动。
修建的防火设备是百年大计,不容忽视,针对现在伪劣产品混迹商场,设备缺乏清晰标准,往往使已设备的防火卷帘门形同虚设,其后果的严重性值得引起关注。