一、听:即听声,在卷帘门控制系统中,大都采用了电磁继电器作为控制器件,在继电器触点切换时会产生清晰的“滴哒”声,如无声或异常,在确定继电器驱动电器无故障后,可判定该继电器不良。
二、看:打开防火卷帘控制箱后,应仔细查看电路板上有无元件受损,如元件断裂、发黑发黄、引脚相碰、器件松动、接线错误等,有经验的维修人员会根据用户提供的相关信息及故障现象,准确地察看可疑部位,快速地找出故障所在,某些接触不良的故障,可在光线较暗处观察可疑部件是否有火花产生来确定(注:某些接触不良故障,尤其是在电源通电后,因故障点接触不良而产生火花)。非专业人员请勿操作!
重庆卷帘门故障排除小知识:
1、门扇不能启动可能原因:
a、感应器故障,检查感应器之感应灯号是否正常。
b、电线接头松胶(短路或断路)。
c、皮带脱落。
d、可能马达过热,待冷却后便能恢复正常。
e、控制器烧坏。
f、异物卡住。
g、电压异常。
2、门扇开关时速度太慢可能原因:
a、控制器速度调整太慢。
b、皮带可能太过松动。
c、电压异常。
d、活动门扇可能与导轨或与固定门扇发生摩擦或与地板发生摩擦。
e、止动轮与轨道摩擦。
3、门自开自关可能原因:
a、传感器失灵。
b、有活动物体处于感测范围。
c、门片开关碰到障碍物。